Dreiphasenwechselstrom 16 Ampere verteiler 3 x 220 volt wieviele pc's ?
#1
geschrieben 19. März 2008 - 21:22
2 X 220 volt 10 Ampere.
Dreiphasenwechselstrom verteiler 3 x 220 volt.
Wieviele PC's kann ich ca. auf welche Leitung anschließen?
Reicht die leistung überhaut aus ?
Pc's wird so alles was gibt da sein.(also ab xp2200 mit gt6600 aufwärts glaub ich)
Ü40
Große Kinder Große Sorgen.
Anzeige
#2
geschrieben 19. März 2008 - 21:30
die Daten waren mal zu DDR-Zeiten aktuell, inzwischen haben wir 230 Volt.
Jede Leitung (bei 16A) verträgt max. 3680 Watt und pro PC rechne ich mal einfach 200-250 Watt.
Demnach können 14-18 PCs (je nach Leistung auch mehr) an eine Phase angeschlossen werden.
Ich würde alle gleichmäßig auf die Phasen aufteilen und darauf achten das die Leitungen nicht zu lang sind (nicht über 100 Meter) und der Querschnitt der Leitungen nicht unter 1,5 geht. Zudem sollten die PCs nicht alle gleichzeitig eingeschaltet werden.
Die 10A-Leitungen würde ich für Licht und andere kleinere Verbraucher nehmen, dann ist nicht gleich zappen duster wenn mal bei den PCs etwas raus knallt.
Und viel Spaß!
Dieser Beitrag wurde von Großer bearbeitet: 19. März 2008 - 21:33
#3
geschrieben 19. März 2008 - 21:34
Der Optimist sagt: "Das Glas ist halb voll."
Der Realist sagt: "Bedienung, zwei Neue!"
#4
geschrieben 19. März 2008 - 21:44
1 X Dreiphasenwechselstrom 16 Ampere mit verteiler 3 x 230 volt.
2 X 230 volt 10 Ampere.
ich bin mal wieder nur die helfende Hand für die freunde meines sohnes die die Lan machen.
Ü40
@ Großer
Danke ,dann sollte das ja wohl reichen.
(sonst hätte ich noch nen 40 meter kabel und verteiler schleppen müssen) ;-)
Ü40
Große Kinder Große Sorgen.
#5
geschrieben 19. März 2008 - 21:46
#6
geschrieben 19. März 2008 - 21:47
greets
#7
geschrieben 20. März 2008 - 07:46
Zitat (wieselding: 19.03.2008, 21:47)
#8
geschrieben 20. März 2008 - 08:18
Dieser Beitrag wurde von Ponte bearbeitet: 20. März 2008 - 08:39
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#9
geschrieben 20. März 2008 - 08:21
Zitat (Großer: 19.03.2008, 21:30)
[Ironie]
wieso.... 's gleichzeitige Einschalten der Geräte sorgt dafür, dass die IT schnell schön kross wird
[/Ironie]
Ansonsten stimme ich dir als Elektriker zu:
möglichst gleichmäßig die Leitungen belasten und die 10A-Leitung für Licht nehmen.... vorallem, da es vorkommen kann, dass wenn eine "Glühbirne" durchbrennt die Sicherung auslöst....
VORALLEM GAAAAAAAAAAAANZ Wichtig:
Alle Geräte die zu einem Rechner gehören (also DIREKT mit diesem verbunden sind) über Dieselbe phase laufen lassen! andernfalls könnte es im Fehlerfall "uncool" werden....
Dieser Beitrag wurde von Stefan_der_held bearbeitet: 20. März 2008 - 08:24
#10
geschrieben 20. März 2008 - 08:27
das sieht man direkt die 120° über den Monitor flimmenr *g*
Das mit den Glühbirnen ist eigentlich weniger zu beachten wenn die noch nicht all zu lange vorhanden sind. Wenn es neuere Birnen bzw. Leuchten sind schalten sich sowieso direkt nachm Wolfram der Widerstand zu wenn der Draht durchbrennt....
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#11
geschrieben 20. März 2008 - 08:30
Die 3600W sind schon das maximale was ich auf Dauer bei 230V 1,5mm² Leitungsdurchmesser und 16A Absicherung erreiche. Wenn die Spannung aber nur noch 219V ist bin ich nur noch bei 3500W. Deswegen würde ich lieber mit ein paar Watt mehr rechnen um auf der sicheren Seite zu sein.
greets
#12
geschrieben 20. März 2008 - 08:35
@stefan: von elektriker zu elektriker mal! Man könnte auch die Sicherung brücken oder nicht ;-) dann kannst alle 40 PCs an eine Phase hängen. Ein Steckdosen Leiste mit 3x6² vorausgesetzt oder eine wanne voll Wasser, wo ihr eure Netzstecker reinlegt und das Becken zur Steckdose brückt oO*g*
(Bitte nicht machen ^^)
Dieser Beitrag wurde von Ponte bearbeitet: 20. März 2008 - 08:50
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#13
geschrieben 20. März 2008 - 08:52
Zitat (Ponte: 20.03.2008, 08:35)
richtig. Das genau ist das Problem, Woher bekomme ich als normaler Baumarktkäufer Verteilersysteme mit mehr als 1,5mm²? Da zahlst du dich dumm und dämlich.
greets
och nee jetzt fangen die hier schon mit den selbstgedrehten Kupfersicherungen an
#14
geschrieben 20. März 2008 - 09:01
(ich übernehm aber keine Verantwortung für Personen oder Sachschäden AUF EIGENE GEFAHR)
Du kaufst dir 2 Steckdosen Leisten a 6 Anschlüsse und ein Stück 3x2,5 oder 4² normale NYM Leitung und evtl nen neuen Stecker für vorne. Machst eine Leiste auf unten, klemmst das 1,5er Kabel ab und schneidest vorne den Stecker weg. Dann klemmst du das neue Kabel drin an in der Leistung sowieso vorne nen neuen Stecker drauf. Fertig! Aber Achtung, PE und L/N nicht vertauschen!
Wie gesagt, wenn du 0 Ahnung davon hast, lass es bleiben oder hol dir Hilfe von nem BEkannten/Nachbarn, der das kann.
Ich hafte nicht für Schäden ^^
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#15
geschrieben 20. März 2008 - 09:09
1. 4² in einem Schukostecker wird wohl nix
2. lass mal nen Laien 3x2,5² massiv in einen Schukostecker klemmen. Das wird nix.
3. Nur weil jetzt an der Leiste evtl ein 3x2,5² dran ist muss die Billigleiste ausm Baumarkt nich dafür ausgelegt sein.