Dreiphasenwechselstrom 16 Ampere verteiler 3 x 220 volt wieviele pc's ?
#16
geschrieben 20. März 2008 - 09:42
Und wieso sollten billig Leisten nicht ausgelegt sein... Es werden sowieso alle Geräte Parallel geschaltet, die Kontakte sind galvanisch getrennt, so kann nix Überschlagen und der Strom bringt die Kontakte nicht zum schmelzen, da er genauso gleich bleibt als wenn nur ein Gerät Strom zieht! Da fehlt dir selbst bei dem Billig teil nix glaub mir, solang L/N/PE richtig angeschlossen werden und außerdem sind die VDE geprüft in Deutschland, zwar nur für die 1,5er Leitung, aber so viel mehr Leistungsaufnahme haben die nicht danach!
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
Anzeige
#17
geschrieben 20. März 2008 - 09:48
Zitat (Ponte: 20.03.2008, 09:42)
*1 Du bist Profi! Ü40 nicht!
*2 also nicht geprüft für 2,5²
Ein bisschen Berufsehre solltest du schon haben und hier nicht noch Anleitungen zum pfuschen schreiben. Immerhin geht es hier nicht nur um ein wenig auslaufendes Wasser sondern um Strom in tödlichen Dosen...
greets
#18
geschrieben 20. März 2008 - 09:53
Ich sagte ja nicht, er soll es machen....
Mir is bewusst wie gefährlich das ist, mich hats auch schon paar mal ziemlich eine gewischt ^^ Berufsrisiko halt und dann würd ich keinem weiterempfehlen und geb auch keine todesanleitungen an Laien!
Edit:
Wir schweifen hier zu sehr aus seh ich grad! Zum lösen deines Problemes. Lass dir von nem Elektro erfahren tips und praktische Hilfe geben wie du das Lösen kannst, weil wir können dir hier nur Vorschläge machen, die ins Elektrike praktizieren geht und die sind für Laien zu gefährlich!
Dieser Beitrag wurde von Ponte bearbeitet: 20. März 2008 - 09:55
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#19
geschrieben 20. März 2008 - 10:00
1xDrehstrom@16A
2xWechselstrom@10A
Bis zu 40 Teilnehmer mit jeweils mindestens 2 Verbrauchern was ca Teilnehmer*2+x bedeutet!!! Was Bei dem bisschen Anschlussmöglichkeiten die vorhanden sind ganz schnell gefährlich werden kann!
greets
Dieser Beitrag wurde von wieselding bearbeitet: 20. März 2008 - 10:02
#20
geschrieben 20. März 2008 - 10:06
eigentlich unmöglich bei den anschluss möglichkeiten oder umzubauen....
das einzige was für dich ohne Probleme möglich wär, an den Wechselstromdosen jeweils eine 6er Leiste hinbauen und an den Drehstrom auch pro phase eine 6er Leiste. Anschließend wirst du halt mit verlängerungskabel noch von anderen Räumen, die an ner anderen Sicherung hängen ein Verlängerungskabel legen zum LAN Raum, wo du wieder pro Verlängerung eine 6er Dose hinlegen kannst. du brauchst ca 80 Anschlüsse, weil du Monitore auch noch mitrechnen musst! also 14 Steckdosen leisten a 6 Anschlüsse...
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#21
geschrieben 20. März 2008 - 10:17
Zitat (Ponte: 20.03.2008, 10:06)
eigentlich unmöglich bei den anschluss möglichkeiten oder umzubauen....
das einzige was für dich ohne Probleme möglich wär, an den Wechselstromdosen jeweils eine 6er Leiste hinbauen und an den Drehstrom auch pro phase eine 6er Leiste. Anschließend wirst du halt mit verlängerungskabel noch von anderen Räumen, die an ner anderen Sicherung hängen ein Verlängerungskabel legen zum LAN Raum, wo du wieder pro Verlängerung eine 6er Dose hinlegen kannst. du brauchst ca 80 Anschlüsse, weil du Monitore auch noch mitrechnen musst! also 14 Steckdosen leisten a 6 Anschlüsse...
*1 mein reden. Du bist jetzt dort angekommen wo ich schon vorhin war.
Ergebnis ist: gefährliche Angelegenheit für Laien.
Ergebnis2: Wenn nicht noch Fragen kommen klinke ich mich jetzt aus
Ergebnis3: peace
greets
Noch ein Edit ...
Der TE muss aufpassen dass bei der Drehstromdose auch der N da ist!!! nicht dass hier nur 3~/PE anliegt, wird schnell zum PC Killer wenn er den blauen als N nimmt
greets
Dieser Beitrag wurde von wieselding bearbeitet: 20. März 2008 - 10:12
#22
geschrieben 20. März 2008 - 10:23
kurz OT noch @wiesel: was meinst wie geil so ein PC mit synchronen Netzteil abgehen würd bei 3~/PE ^^
Falls noch fragen kommen etc. könnt ihr gerne per PN schreiben!
Bis dann
MFG Tobi
Thermaltake Ponte (Core i7, 16GB, Geforce 570GTX, 4TB Raid 1)
~Politiker sind keine Lügner, denn um lügen zu können muss man Ahnung
haben, wovon man redet!~
#23
geschrieben 20. März 2008 - 15:46
3x(230Vx16A) = ca11kW
11000/700 = ca 15rechner
+
2x(230Vx16A) = ca7kW
7000/700 = 10rechner
also unsgesammt können mit der rechnung dann nach eva zwerg 25 rechner ans netz
rein aus vorsicht würd ich dabei aber eher sagen nur 20rechner dann hat man sicherheitsreserve.
außérdem sind die sicherungsautomaten manchmal etwas zickig und lösen schon früher aus.
zu beachten ist bei der menge an rechnern das die ganze last gleichmäßg verteilt ist und das in keiner leitung ein FI drinne hängt. weil die mögen elektrogeräte wie rechzner di emit hohen frequenzen arbeiten gar nicht. da lösen die sofort aus und dann is die leitung tot und fast nicht mehr ans netz zu bekommen (aus erfahrung red)
aber ich denke ne lan mit 20 man macht laune *auch mitmachen will* *gg*
viel spaß deinem sohn
rofo
asus m4a785td-v evo
8 gig ram
powercolor ati hd 5830 mit 1gig ram
win7 professional 64bit
#24
geschrieben 20. März 2008 - 16:00
Zitat (rofocal: 20.03.2008, 15:46)
3x(230Vx16A) = ca11kW
11000/700 = ca 15rechner
+
2x(230Vx16A) = ca7kW
7000/700 = 10rechner
also unsgesammt können mit der rechnung dann nach eva zwerg 25 rechner ans netz
rein aus vorsicht würd ich dabei aber eher sagen nur 20rechner dann hat man sicherheitsreserve.
außérdem sind die sicherungsautomaten manchmal etwas zickig und lösen schon früher aus.
zu beachten ist bei der menge an rechnern das die ganze last gleichmäßg verteilt ist und das in keiner leitung ein FI drinne hängt. weil die mögen elektrogeräte wie rechzner di emit hohen frequenzen arbeiten gar nicht. da lösen die sofort aus und dann is die leitung tot und fast nicht mehr ans netz zu bekommen (aus erfahrung red)
aber ich denke ne lan mit 20 man macht laune *auch mitmachen will* *gg*
viel spaß deinem sohn
rofo
Falsch!
1*Drehstrom@16a
2*Wechselstrom@10A
sind gegeben!
Desweiteren ist sekundäre Leistung =! primäre Leistung.
greets
Dieser Beitrag wurde von wieselding bearbeitet: 20. März 2008 - 16:01
#25
geschrieben 20. März 2008 - 21:21
Aber den Dreiphasenwechselstromverteiler soll ich trozdem stellen.
Ü40
Große Kinder Große Sorgen.