wenn von 20 rippen nur 9 warm werden, und es am entlüften liegen sollte, gluckerts und gurgelt ohne ende.
wenn nicht, (wovon ich ausgehe) dann stimmt der hydraulische abgleich nicht (woher weiss das warme wasser, wohin es fliessen soll: zu schmitts? zu meiers?).
das ist ziemlich häufig bei alten anlagen der fall, die nachträglich mit thermostaventilen, niedertemp-kesseln etc- nachgerüstet wurden. für heutige ventil-querschnitte, kesseltemperaturen und -grössen und flussgeschwindigkeiten sind die leitungen meist zu gross dimensioniert. ohne einen gewissenhaft vorgenommenen hydraulischen abgleich (durchflussmengen aller vor- und rücklaufventile im ganzen system, sprich haus) entstehen leicht 'tote' winkel in der heizung, nach den gesetzen der physik vornehmlich im dachgeschoss.
sagt der dude
gelernter installateur
schudierter architekt.
und geht ins bett