Hatte bei einem älteren PC (1.4 GHz) verzweifelt nach dem Fehler gesucht, warum die Kiste ständig abstürzte (XP und Win7, jeweils Bluescreens, machmal auch einfach Reboot). Zuerst hatte ich die Festplatte getauscht, Fehler war nach kurzer Zeit wieder da, habe den PC dann gegen einen neuen getauscht (2.8 GHz). Auch hier nach kurzer Zeit wieder das gleiche Problem. Dieser meckerte zusätzlich manchmal Probleme mit der USB-Tastatur an.
Dann fiel mir zufällig beim Einstecken der USB-Druckersteckers (unter dem düsteren Schreibtisch liegend) auf, dass bei Berühren des PC-Gehäuses ein kleiner Funke übersprang zwischen USB-Stecker und Gehäuse (Canon MP780) .
Schnell mal das Digitalmultimeter bemüht: Tatsächlich zwischen 50 und 100 Volt Spannungsdifferenz zwischen USB-Stecker und PC-Gehäuse !! Netzstecker des MP780 gezogen - weg ! Die Telefonleitung habe ich auch gezogen (MP 780 hat Standalone-Fax integriert ) , keine Änderung.
Seit nunmehr 1 Woche läuft der PC mit Win7 SP1 problemlos - der MP780 ist natürlich abgestöpselt
Nur ein kleiner Erfahrungsbericht für alle, die das Problem vllt. googlen.
Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Oder weiss jmd. ein Forum, dass passender ist für solche Probleme ?
Danke !
Dieser Beitrag wurde von pubsfried bearbeitet: 18. April 2011 - 11:50